强化管理 落实措施 积极创优
——第三事业部七宝35号A地块二、三标监理样板、示范项目创建工作交流
1. 工程项目概况
1) 工程名称:闵行区七宝镇35号A地块住宅工程二、三标
2) 工程地点:上海市中春路8655号。
3) 建筑概况: 1#、3#、5#、6#、8#、9#、 10#、12#、13#号9幢5-6层多层 2#、4#、7#、11#、16#、17#、21#、26#8栋9-11层PC结构小高层 2-1地库总建筑面积约10万平方米
4) 业主单位:上海东苑美墅置业有限公司
5) 设计单位:上海天华建筑设计有限公司
6) 施工单位:上海第五建筑有限公司
7) 目前进度:多层均已交付物业
2#、4#、7#房精装饰施工,预计2012年3月交付。 11#粉刷阶段 、17#主体施工阶段 16#、21#、26#还未开工
2. 监理工作创优措施
2.1配置优质资源,提高人员素质、强化过程管理。
监理工作主要依靠总监理工程师、总监代表、各级监理工程师、监理员分级对施工现场进行管理,因此人员设素质和专业技能是完成监理工作的首要保证措施。因此在人员配备上要重点倾斜,选派能力强、专业素质高德监理工程师到现场为业主服务。在组织机构上除原先的土建、安装、装修、安全监理以外,增设实测实量专职监理工程师,已实测实量为抓手,全面提高工程质量。
2.2组建学习型团队,强化装配式建筑技术和质量管理
建立每周的学习和交流制度。由于本工程的高层均采用PC和PCF,我监理人员对此新工艺和新技术的理解和把控不足,因此由在业主的支持下,总监的组织牵头,就PC技术采用了资料检索、走出去请进来等多种形式的学习。监理项目部建立了每周四上午的学习制度,学习内容有最近的公司文件、政策法规、PC的关键控制点等等。 为保证未来的施工质量,在2008年在基地上建造了一栋2层的PC实验楼。通过PC实验楼的总结和三林新里程工程的学习,以及到东莞、香港的考察和日本技术专家的指导,通过三年时间的悉心“潜水”基本掌握了PC的制造和安装的施工技术。
在PC楼开工前,组织了施工组织设计和监理细则的专项交底,明确各项技术要求和关键控制点。
在施工的实践过程中,还发现了许多设计和施工中不成熟之处,例如女儿墙的大板变形控制、接驳器的位置控制、L型板的垂直度控制,我们建立了施工项目经理和总监每周四和构件厂的沟通制度。在施工总不断完善技术和质量控制。
通过一段时间的工作,逐步形成了PC质量通病预防、PC构件验收、安装质量验收等一系列的技术文件,保证了工程顺利实施。
2.3实施分部分项开工确认制度
在分部分项工程开工前,由监理对工程开工条件进行审查,确保工程在实施过程中能够顺利地实施,检查内容如下:
施工组织设计或施工方案是否审批
分包单位安全生产许可证、资质证书、营业执照
分包单位三类人员安全考核合格证书
总、分包安全协议
特种作业人员操作证
总包对分包的管理制度
总包对分包的安全技术交底
样板是否已建立并进行了交底
施工图设计是否交底
机械、材料检测及报审
2.4建立质量标准,明确工序样板,实施样板指路
在工程开工前,由业主、监理、设计、施工单位共同协商,建立样板清单。
在样板工序开工前,根据设计要求,明确施工工艺和质量验收标准。由施工单位负责编写施工方案和质量控制要点,监理单位编制监理细则和质量验收标准,并上墙公布。
由总包单位和专业分包单位负责样板的实施,由施工总承包单位负责落实(不论有多少个分包单位,只有一个样板工程)。在制作样板的过程中,要显示每道工序的效果,最终由一系列的样板组成一套完整的实物样板。
由总承包单位负责在每一个节点用数码相机拍照,要求各个角度拍照齐全,附数字,并将拍照结果及报审表一起报到监理及业主。
由监理及业主确认完之后(包括实物与照片)。并在报审表上签字认可。
总承包在得到业主及监理确认后,由施工单位技术负责人对施工班组进行交底,监理单位负责督促落实,做好记录方可进行大面积施工。
2.5以监理实测实量为抓手,不断持续提高工程质量
实测实量工作是本工程另一大亮点工程,通过实测实量标准的学习、宣贯、交底,让所有的分包单位、施工人员和监理人员明确实测实量标准和要求。
建立施工单位自检,监理复检,物业再检的三检制度。通过施工单位自测、整改,自检合格后报监理复查。经监理100%实测后,提出整改意见,施工单位整改后再报监理复查。监理检查通过后,物业单位再查,再整改制度。
通过实测实量和不断持续改进,在万科集团组织的每季度第三方实测实量检查中,实测实量合格率从2011年度第一季度的92.54%提高了第四季度的97.92%。
2.6强化技术管理和数据分析,实现持续改进
在每周三召开实测实量专题例会,对每周的实测实量的数据进行分析,找出薄弱环节,督促分包单位对施工工艺、技术等进行持续改进。
在每季度的第三方实测实量后,都组织各方进行认真的反思,以实测实量数据说话,对暴露出的问题,提出改进措施。
2.7加强住宅防渗漏通病的防治,创建无渗漏工程
在工程的关键工序施工过程中,为保证最后的工程质量符合和满足要求,在施工过程中应设置一些关键控制点,当关键控制点验收存在问题时,整个工序必须停止施工,直到关键控制点验收合格为止。在防渗漏方面设置以下关键控制点:
楼地面渗漏关键工序
砼结构完成面室内地面渗漏关键控制点
防水层完成后室内地面渗漏关键控制点
门窗渗漏关键工序
洞口尺寸复核关键控制点
窗框安装完成铝合金(塑钢)渗漏关键控制点
窗框防水层关键控制点
地下室渗漏关键工序
砼结构完成地下室渗漏关键控制点
防水层完成地下室渗漏关键控制点
砌体结构完成外墙渗漏关键控制点
抹灰层完成外墙渗漏关键控制点
保温层完成外墙渗漏关键控制点
外墙渗漏关键工序
涂料完成外墙渗漏关键控制点
面砖完成外墙渗漏关键控制点
屋面渗漏关键工序
砼结构完成屋面渗漏关键控制点
细石砼找平层完成屋面渗漏关键控制点
防水层完成屋面渗漏关键控制点
保温层完成屋面渗漏关键控制点
细石砼保护层完屋面渗漏关键控制点
厨卫间渗漏关键工序:
防水导墙的关键控制点
防水层涂层厚度、高度的关键控制点
在施工全部完成了,加强了使用功能的验收,主要进行如下的使用功能验收:
楼面蓄水试验
屋面蓄水试验
阳台泼水试验
门窗喷淋试验
雨后渗漏水检查制度
关键工序和功能检验完成后,由监理负责监理分户检验的档案。
二O一一年十一月廿一日